主页 > 装修问答 > 钢筋绑扎搭接长度多少倍d

钢筋绑扎搭接长度多少倍d

时间:2024-10-25 12:43:22 浏览量:

梁的位置板扎钢筋,一般来说要控制在50~75厘米之间。如果进行焊接,长度一般来说在30~50厘米之间,这也符合了浇筑混凝土结构的规范要求。另外进行绑扎的过程当中,还要结合它的类型来具体划分,比如直径在25~28毫米之间,不建议采取绑扎搭接。

梁通长钢筋搭接长度多少倍d怎么算?

搭接长度是按钢筋大小计算。一般45~55倍直径,根据设计的抗震等级不同而不同。钢筋搭接长度规范?【例】:已知钢筋种类:HRB335,带肋钢筋的公称直径不大于25,混凝土强度等级:C20,纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,无抗震要求。

解:钢筋搭接长度公式:Ll=ζlLa看下两表:搭接接头面积百分率50%,查表5-10,ζl=1.4,钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,受拉钢筋基本锚固长度Lab、锚固长度***的受拉钢筋锚固长度La(即ζa=1.00),查表5-11,La=38d。答:用查表所得的值,代入公式:Ll=ζlLa=1.4×38d=53.2d=53d。

梁钢筋绑扎搭接长度多少d?

五百毫米到七百五十毫米之间,要是使用焊接的话,是三百毫米到五百毫米之间。还有在进行绑扎的时候,需要结合受拉钢筋的直径进行决定,要是直径在二十五到二十八毫米之间,不宜使用绑扎搭接。

基础地梁钢筋怎么搭接?

一般上部通长筋在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/3处搭接。

钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。

同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。

搭接区域主要有同一构件中相邻纵向受力钢笳的绑扎搭接接头宜相互错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段长度为1.3 倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。

同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率,为该区段内有连接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值。

不同直径钢筋搭接时,需按较小钢筋直径计算搭接长度及接头面积百分率。同一构件纵向受力钢筋直径不同时,按较大直径计算连接区段长度。位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率不宜大于50%。

并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头百分率应桉同一连接区段内所有的单根钢筋计算。并筋中钢筋的搭接长度应桉单筋分别计算。