急停开关4接口的怎么接
急停开关要串联到控制回路。急停开关底部有两个接点,我们将火线接到急停开关其中一个接点上;再用火线将急停开关的常闭触点和控制回路的起始端连接;零线再接入控制回路的另一点。
急停开关也被称为紧急按钮,当有紧急情况发生时,比如说设备出现故障,要按下急停开关让设备立刻停止工作,防止事故的发生。
急停开关4接口的怎么接具体操作教程
今天换个10kv高压电机的急停按钮(开关),到现场看一下,只剩四个线头,原来的急停按钮已不知去向(图1)。
图1
四根线,通常只用其中两根,至于哪两根,凭经验可以猜一下,应该是1号线和2号线,但经验往往让心里有数就行了,不能不经验证而蛮干。先去开关柜那里查一下,现场过来的是一根4×1.5的四芯黄色线,在开关柜中找到这根电缆,四芯两用两备(图2)。
图2
图3
急停按钮通常是并在手跳按钮上的(图3),套线管编号为1和33,因为时间久远,原来的线号已经看不清楚。拔掉开关柜的控制保险(如果不拔,这两根线上会有220V的直流电压),使用万用表蜂鸣档量通断,很快将其找出来。
确认就是它了,看一下线号,是1号线和2号线——但电机旁边急停按钮安装处的1号线和2号线已经太短了不能用了,换备芯3号线和4号线。将急停按钮的常开触点两端也接3号线和4号线(图4)。
图4
需要注意的是,这里与低压设备不同,低压设备的急停按钮通常是串进控制回路的常闭点;高压设备的急停按钮则是并在分闸回路里的常开点。将开关拉到实验位置,插上控制保险,合上开关,现场按急停,开关顺利跳闸。
急停按钮(开关)的作用是防止设备正常使用过程中因为机械或电气事故发生意外情况时,需要将设备立即停止而设立的,通常安装位置在所属设备旁边,离操作者很近的位置,方便操作人员靠前时间能接触到。操作方法就是操作人员在紧急情况下立即将紧停按钮按下,将设备的动力电源断开,使设备失去动力停止动作。